Cette méthode du 421 est règlementaire , logique ou pas dans les ERP elle est comme cela , maintenant du confonds peut être réaction au feu des matériaux et résistance au feu des matériaux , si tu marchais sur le plafond de ton voisin du dessous tu passerais chez lui ; il y a un plancher en dur sous tes pieds et l'habillage du plancher qui constitue le plafond de ton voisin du dessous , le plafond est seul concerné par la règle du 421 , le problème visé par la loi est la toxicité du matériaux qui brûle, la résistance répond à des critères de stabilité et de résistance au feu . ( le métal est incombustible MO , mais n’a pas de stabilité au feu ) .
Si on veut mettre un matériaux incombustible, présentant un bon indice de stabilité et de résistance au feu au plafond il faut y mettre de la pierre nue , parpaings etc .. , le bois nu sera M 3 , sauf s il est traité M1 , les plaques de plâtre seront M1 , les carreaux de plâtre MO etc …
Concernant le sol , les matériaux facilement inflammables prévu sont tout de même prévu dans la règlementation , c 'est à dire qu'un matériaux M4 ( moquette pare exemple ) ne pourra s’enflammer qu’au contact d’une flamme et son indice de propagation est limité , sa toxicité aussi , par ailleurs la loi oblige le matériau à être solidement fixé au sol ( colle une feuille de papier solidement au sol et essaye de la faire brûler , tu verra que s’est pas facile ) , cela limité l’ inflammabilité , dés le début de l’incendie la chaleur monte et la propagation d’ un feu se fera sur les murs et sur le plafond .
Concernant la protection « anti feu » elle est purement commercial et n’a aucune base règlementaire, certains fabricants vendent effectivement sous l’appellation « anti feu « ou « non feu » ou « non extinguible » des matériaux d’aménagement , il n’ existe pas de contrôle règlementaire , il faut donc le prendre avec prudence . Pour rendre un produit M 4 à M 1 il faut avoir une action ou en profondeur lors de la fabrication du matériaux ( par exemple mise en place de CFC ) ou en surface ( vernis , peintures ) .
Dans tout les cas de figure, la protection contre le feu du matériaux est limitée dans le temps, même règlementairement elle ne dépasse jamais 5 ans sur le PV du laboratoire d’ essai .
Bien cordialement
JL