Bonjour,
L'article de presse mentionne une fuite de digesta. Dans le jargon, cela signifie que c'est un sous produit du fonctionnement du metaniseur digesteur.
Il est impossible d'admettre sur ce type d'installation des fortes concentrations en ammoniaque sous forme de d'ion ammonium. La biologie dans le réacteur ne le supporterai pas.
Sans avoir plus d'informations, parlons de pollution à l'azote. Cela peur être aussi sous forme de nitrates qui sont normalement présents dans le digesta.
Pour rappel la concentration autorisée pour ion ammonium NH4+ est de 0,1 mg/l en France. Pour les nitrates la norme est à 50mg/l.
L'article précise bien que l'eau est toujours en distribution. L'arrêté préfectoral fait mention d'une avis défavorable à la consommation et à la préparation des aliments.
À un niveau domestique il n'y a malheureusement pas de solution efficace pour traiter ce genre de pollution.
Comme le précise Guillaume le charbon actif peut être une solution mais il faudrait faire des analyses pour déterminer quel charbon serait le plus adapté et ensuite suivre le taux de saturation du système. Impossible à mettre en œuvre pour une habitation.
Pour répondre à Raphaël,
L'ammoniaque se traite avec la biologie deux types de bactéries sont nécessaires pour dégrader l'ammoniaque et décomposer la molécule nh4+ en oxygène et azote gazeux. On reproduit le fonctionnement d'une station d'épuration avec un cycle de nitrification puis denitrification
Peu d'installations en France sont équipées d'un tel système dans la production d'eau potable.
A plus.
Pierre.