Aujourd'hui j'ai du aller reconnaître un sinistre probable après que le personnel ait lui évacué afin de savoir s'il convenait d'appeller effectivement les pompiers ou si nous pouvions gérer en interne.
Nous avons pu effectivement gérer car il s'agissait de la combustion lente d'un ballast de néon qui a fait un peu de fumée et a déclenché les détecteurs puis l'alarme d'évacuation générale.
Toutefois, cette simple reconnaissance a généré l'inhalation de fumées. Pas bien méchant, certes, mais désagréable.
Je précise que notre classement ERP W5 est ce qui se fait de moins exigeant en matière de sécurité incendie, même si j'ai fait le choix d'y installer un SSI de catégorie A avec une alarme de type 1. Aussi et bien sur nous n'avons pas de personnel permanent de sécurité et je ne suis jamais sur de pouvoir compter sur la présence effective de mes équipiers de première intervention (35h, moius d'août et le fait que je ne gère pas les plannings des autres services qui composent les effectifs de mes EPI).
Aussi, capeller un ARI de type fenzy tel ceux des Pompiers sont n'est pas réaliste, ni en terme de coût ou encore de formation.
Donc ma question est est-ce qu'il existe des ARI à circuit fermé moins couteux et plus compacts permettant de faire une simple reconnaissance de sinistre afin de déclencher les bons moyens de secours en cas de problème, sans risquer d'etre intoxiqué par les fumées ?
-
Yo ! :)
J'ai trouvé ça !
http://www.hellopro.fr/MSA_Gallet-127542-noprofil-1002021-122841-0-1-1-fr-societe.html
Par contre le coût ??? Ils stipulent :
"[ Formation économique]
- Quasiment sans frais de formation grâce au kit de conversion entraînement ? Pas de consommation de filtre respiratoire
[ Faible coût de possession]
L'AirElite 4h n'exige pas de gestion supplémentaire comme les équipements de test onéreux, les pompes de transfert d'oxygène ou les systèmes de réfrigération basse température. L'oxygène comprimé et l'apport de glace ne sont plus nécessaires, réduisant ainsi les coûts d'investissement et de maintenance au minimum."
Il faut les contacter.
;)
-
Merci mon poto :)
A priori je voyais plus simple genre avec une petite bouteille, c'est quand même pas tous les jours non plus histoire de rester safe en milieu enfumé, genree 30/45 minutes.
-
Je connais des mecs de la sécurité au taf, (3 IGH a gérer :o) et ouais 22 ans dans la même boîte on créé des liens.
Je demanderais ce qu'ils ont comme matos + mon ancien patron est passé patron de la DG Logistique de ... Je lui demanderais le coût de leur matos.
;)
Merci mon poto :)
A priori je voyais plus simple genre avec une petite bouteille, c'est quand même pas tous les jours non plus histoire de rester safe en milieu enfumé, genree 30/45 minutes.
;)
-
Je connais des mecs de la sécurité au taf, (3 IGH a gérer :o) et ouais 22 ans dans la même boîte on créé des liens.
Je demanderais ce qu'ils ont comme matos + mon ancien patron est passé patron de la DG Logistique de ... Je lui demanderais le coût de leur matos.
;)
;)
3 IGH, ils ont un PC sécurité incendie 24h/24, au moins 4 permanents, les FENZY, les Gallet F1 et au moins les cuirs si ce n'est les sur tenues kevlar. Des pros qui ne font que ça.
Pas la même crèmerie.
-
:)
Effectivement PC sécurité 24/24 10 permanents, Fenzy je crois pas, ils n'ont pas à veiller sur une profession à risque, tenue Kevlar oui, par contre intervention avec matos le plus léger possible et rapide (brigade légère). Ce qui me fait penser au matos que j'ai posté, je sillone le web et que je reviens toujours à ce produit, à mon humble avis, ils en sont équipés, ou l'équivalent.
Contacte les et moi de mon côté je me rencarde sur ces "pros".
;)
-
En mine souterraine chaque personne est munie d'un "autosauveteurs" dans ce genre là : http://www.draeger.com/ST/internet/FR/fr/Industries/Mining/OilGas/SCSR/oge_scsr.jsp (http://www.draeger.com/ST/internet/FR/fr/Industries/Mining/OilGas/SCSR/oge_scsr.jsp)
C'est probablement ce qui ce fait de moins cher, quoique je n'ai pas retrouvé la marque que j'avais en tête et Draeger n'est pas réputé bon marché. Quelque soit la marque, c'est sans entretien et cela donne quelques dizaines de mn d'autonomie en pleine action et une heure ou deux en statique. Si cela te suffi.
-
En mine souterraine chaque personne est munie d'un "autosauveteurs" dans ce genre là : http://www.draeger.com/ST/internet/FR/fr/Industries/Mining/OilGas/SCSR/oge_scsr.jsp (http://www.draeger.com/ST/internet/FR/fr/Industries/Mining/OilGas/SCSR/oge_scsr.jsp)
C'est probablement ce qui ce fait de moins cher, quoique je n'ai pas retrouvé la marque que j'avais en tête et Draeger n'est pas réputé bon marché. Quelque soit la marque, c'est sans entretien et cela donne quelques dizaines de mn d'autonomie en pleine action et une heure ou deux en statique. Si cela te suffi.
Très très bien ça, merci.
(http://img407.imageshack.us/img407/6209/arilight.jpg) (http://img407.imageshack.us/i/arilight.jpg/)
-
Bonjour,
Dans la Marine nous avons les Triplair de Matisec; on peut faire mieux en terme d'encombrements. Nous avons aussi des Biocell pour évacuer les locaux exigu.
Peut on aller au feu avec le modèle Draeger présenté?
Sur certains bateaux nous avons des Fenzy, je ne sais pas pourquoi le cout de la formation est chere; il faut seulement un compresseur pour les regonfler.
Cordialement Arcadi
-
Peut on aller au feu avec le modèle Draeger présenté?
Salut Arcadi et merci pour tes informations. Il ne s'agit pas d'aller au feu parce que dans ces cas là c'est repli direct et on laisse faire les pimpoms dont c'est le job. Mais simplement d'effectuer une reconnaissance après détection.
-
Patrick,
Juste une remarque, faut pas être trop optimiste quant à l'autonomie de ces petites bouteilles; en situation un peu stressante, même pas trop physique, je les vois mal dépasser le quart d'heure ...
C'est en général réservé à l'évacuation, pas trop à la recherche de sinistrés ...
Et puis , la fréquence de visite, notamment le contrôle de pression doit être assez élevée, plus que pour un extincteur par exemple.
@+