Salut à tous,
Concernant la hauteurs des pylones HT, il est difficile de répondre car sur une même ligne, les pylones ne sont pas strictement identiques et les distances les séparant également... mais grosso modo pour les hauteurs : 90kv - 30m, 200kv - 50m, 380kv - 85m
Pour les distances de "sécurité", on distingue deux zones, la distance limite (DL - mortelle) et la distance de voisinage (DV).
La première se calcule comme suit : 1 cm par 1000 volts + 10%
La seconde équivaut à la distance limite + 1 m pour les lignes de moins 150000 volts et +2 m pour celles de plus 150000 volts...
Donc, on peut être électrocuter a distance

(dans la DL, bon a savoir pour les petits malins qui aiment grimper des pylones pour le fun)
Dans la DV, on peut subir de l'induction... ce qui veut par exemple dire qu'un outil métallique passant dans la DV et atterissant au sol ne doit EN AUCUN CAS être ramassé !!!
Pour ce qui est des émetteurs gsm, on dira ce qu'on veut mais on déconseille de les approcher à moins 4 mètres (on équipe les ouvriers de boitier sonore d'alerte pour être sûr), les seules personnes que je connaisse à être passer directement devant un de ces émetteurs ont passé le reste de la journée à vomir leur tripes

Voilà pour la petite histoire...