Titre: Extincteur : contrôle, entretien, péremption, recyclage ?
Posté par: gglt le 08 mars 2010 à 13:05:23
Salut,

J'ai un petit extincteur à poudre dans la cuisine depuis quelques années, mais je n'y ai jamais touché ... pas de contrôle, pas d'entretien, rien. Hier, je l'ai observé sous toutes les couture, pour trouver une indication de péremtion, d'entretien et/ou de contrôle, mais je n'y ai rien trouvé hormis le mode d'emploi et des codes abscons de normes et autres machins que je ne comprends pas.

N'y a-t-il rien à faire pour vérifier son état ? Pas de date de péremption : c'est normal ? Si jamais il doit être considéré HS, je le jette à la benne, ou bien ... ?

En fait, j'ai juste appris à utiliser un extincteur sur un feu, mais il doit y avoir quelques trucs à savoir et/ou à faire à côté de ça, non ?

Guigui
Titre: Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: Nathan-Brithless le 08 mars 2010 à 16:08:31
A priori (ça manque un poil de détail), ça ressemble fortement à un extincteur rescapé d'une vieille voiture mise à la casse, non?
Les législation en la matière varient suivant les pays mais si c'est bien le cas que j'imagine,le controle de l'extincteur se fait durant le controle technique du véhicule.
En l'absence d'icelui, il n'y a pas de date de péremption, et partant, aucune garantie pour toi.


bon ,c'est mieux que rien, mais pas tellement!
Titre: Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: gglt le 08 mars 2010 à 16:23:04
A priori (ça manque un poil de détail), ça ressemble fortement à un extincteur rescapé d'une vieille voiture mise à la casse, non?
Je l'ai acheté neuf en grande surface (peut-être en dans un brico-bidule) il y a 3 ou 4 ans.

Les législation en la matière varient suivant les pays mais si c'est bien le cas que j'imagine,le controle de l'extincteur se fait durant le controle technique du véhicule.
En l'absence d'icelui, il n'y a pas de date de péremption, et partant, aucune garantie pour toi.
Pour la législation, je suis en France. Il doit bien y avoir un marquage pour indiquer la date de fabrication/péremption, non ? Il n'y aurait pas un code pour le spécifier ? La législation diffère-t-elle entre les extincteurs pour le grand public et ceux utilisés dans les entreprises ?

Je vais tâcher de prendre quelques photos de la bête, ce soir.
Titre: Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: philippe13 le 08 mars 2010 à 19:33:16
On devrai poursuivre le fil, j'ai eu en main un manuel de lutte contre le feu ou était détaille les limites de chaque extincteur et le type feu qu'il pouvait combattre. Le type d'extincteur est visible immédiatement à la couleur de la goupille bleue=>eau pulvérisée. Depuis quand je suis quelque part je jette un oeuil en passant sur les extincteur: quoi et où. On doit être peu à le faire .

A compléter 
Titre: Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: Jerôme le 08 mars 2010 à 20:54:05
Si ça peut faire avancer la discussion, je viens de regarder sur l'extincteur de ma cuisine. Sur la "bombonne", il y a une date de fabrication 027/07 qui correspond (d'après ce que j'en sais) à la semaine et à l'année de fabrication.

En achetant un calendrier à un pompier, celui-ci m'a plutôt conseillé un extincteur au CO2 pour l'intérieur. Il parait que la poudre c'est un calvaire à enlever.

Faut toujours acheter des calendriers.  ;D
Titre: Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: whitefox le 08 mars 2010 à 21:01:54
Alors, normalement les extincteurs "domestique sont vendus pour 10ans.
Le mieux est de posséder un modèle avec manomètre intégré, ce qui permet de vérifier sois-même la pression interne....
Après 10ans.... Ben.... Faut le changer.... On pourra toujours l'utiliser, mais avec le risque que la pression ne soit pas là... et que l'on est rien qui sort....

Sinon, la différence entre le CO2 et la poudre, le prix.
Il coute moins cher en effet d'acheter un poudre (les "bombonnes" que l'on trouve dans tout bon supermarché du bricolage......) que de se trouver un extincteur CO2 (Là, on tape dans un peu du pro....)
Après, c'est juste une histoire de nettoyage de la poudre.... En effet, la poudre va "pourrir" tout ce qu'elle aura touché... TV, cuisinière, etc.....

Maintenant, en faisans attention, on ne se servira jamais de son extincteur chez soi.... Enfin, je ne le souhaite à personne..... ;)
Titre: Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: gglt le 09 mars 2010 à 05:28:30
Voici quelques clichés. (http://picasaweb.google.fr/g.lacan/Extincteur?feat=directlink)

Sur la dernière photo, il y a un tatouage qui pourrait correspondre à ce que dit Jérome. Cela voudrait-il dire que l'extincteur à été conçu le 11 avril 2007 ?

C'est dommage que pour un équipement de sécurité grand public, on ne trouve pas plus d'indications.
Titre: Re : Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: Nathan-Brithless le 09 mars 2010 à 09:58:15
Si ça peut faire avancer la discussion, je viens de regarder sur l'extincteur de ma cuisine. Sur la "bombonne", il y a une date de fabrication 027/07 qui correspond (d'après ce que j'en sais) à la semaine et à l'année de fabrication.

En achetant un calendrier à un pompier, celui-ci m'a plutôt conseillé un extincteur au CO2 pour l'intérieur. Il parait que la poudre c'est un calvaire à enlever.

Faut toujours acheter des calendriers.  ;D

pour avoir eu un incendie dans l'appart' au dessus du mien,je dirais que de toute façon,tout ce qu'il y a après un incendie est dur à enlever:suie, flotte(les pompiers donnent dans le genre généreux :lol:), odeur...aalors la poudre, hein?!?!
Titre: Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: Chris-C le 09 mars 2010 à 11:25:56
Je suis un peu étonné de ce que je lis.....

10 ans de validité pour un extincteur me parait énorme.
La cartouche de gaz qui propulse la poudre n'est pas percuté jusqu'à utilisation, donc je ne vois pas trop
le problème de pression.
Par contre avec le temps la poudre se tasse et n'est plus efficace.
Le remplacement périodique des cartouches aprés vérification est fait car c'est des outils de sécurité.

Sur certain extincteur, il est indiqué que l'on peu les recharger, mais je ne sais pas ou m'adresser à moins
de contacter une boîte privée, mais pour un particulier la note risque d'être élevée.

Personne est pointu sur les extincteurs????

a+  :)
Titre: Re : Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: VieuxMora le 09 mars 2010 à 11:33:21
Je suis un peu étonné de ce que je lis.....

10 ans de validité pour un extincteur me parait énorme.
La cartouche de gaz qui propulse la poudre n'est pas percuté jusqu'à utilisation, donc je ne vois pas trop
le problème de pression.
Par contre avec le temps la poudre se tasse et n'est plus efficace.
Le remplacement périodique des cartouches aprés vérification est fait car c'est des outils de sécurité.

Sur certain extincteur, il est indiqué que l'on peu les recharger, mais je ne sais pas ou m'adresser à moins
de contacter une boîte privée, mais pour un particulier la note risque d'être élevée.


Personne est pointu sur les extincteurs????

a+  :)

J'ai vu vérifier les extincteurs en entreprise: l'agent les démontait et pesait la cartouche de CO2. Si le poids était correct, il remontait sinon il la changeait.
Titre: Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: whitefox le 09 mars 2010 à 12:13:08
Pour ce qui est des vérifications, cela concerne uniquement les gammes professionnels.
C'est à dire ceux que l'on voit dans tous les lieux publics.....
Là, en effet, vérification tous les cinq ans.... Démontage, recharge, detassage........ etc.....

Pour ceux qui est des gammes privé (ceux que l'on parle dans ce cas): là, aucun entretien..... Aucune cartouche à percuté (pression permanente) vendu pour rester 10 ans sans entretien..... Bien sûr lors de l'utilisation (si sinistre il y à) il vaut mieux le secouer un peu..... (Ceci n'étant pas spécifié sur la notice).
Mais je vous CONFIRME, gamme privé, AUCUN entretien pour 10ans.
Après, poubelle (en déchetterie ou filière spécialisé) puis rachat d'un modèle neuf............

C'est pour cette raison, que je préfère conseiller l'achat d'un extincteur portable avec manomètre intégré. Il permet une petite vérification visuel de la part du propriétaire.........
Titre: Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: Ptit Pierre le 09 mars 2010 à 12:25:56
 Oui je confirme il faut peser la cartouche CO2 !

Et comme le dit Plumok, il faut détasser la poudre pour vérifier sa fluidité et si présence de grumeaux (sensible à l'humidité) il faut la remplacer... Je pense que vous pouvez contacter une société pour remplacer la poudre, je sais pas si vous pouvez acheter directement le sac de poudre et faire le remplacement vous-même  :-\

Vérifier le circuit tube-plongeur lance en soufflant pour éliminer le bourrage (pour la poudre)

Les 10 ans de validité doivent être pour le bidon qui doit certainement passer l'épreuve des mines (pour les modèles a pression auxiliaire : la mise sous pression est obtenue par percussion d'une petite bouteille métallique (sparklet) contenant un gaz comprimé, généralement CO2) parce qu'il existe aussi les modèles a pression permanente...)

Mais il faut aussi vérifier les agents extincteurs (poudres, eau + additifs AFFF Agent Formant un Film Flottant (pour les chimistes, c'est un tensio-actifs perfluorés qui abaissent la tension superficielle de l'eau..., les mouses...) ; le mécanisme de percussion (pour éviter un point dur) ; l'état du bidon (de visu pour l'extérieur + le épreuve des mines donc) faut savoir que y'a entre 10 et 15 bars dans les bidons qd ils sont percutés...
Et c'est le joint de tête entre le bidon et l'ensemble de tête qui joue le rôle de soupape (en cas de supression)
Voilà  :)
Titre: Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: whitefox le 09 mars 2010 à 12:31:36
Petite info:

On parle d'extincteur de lieu public, ou d'usage domestique?

Car les contraintes en sont pas les même.....
Le budget non plus........
Maintenant, celui qui veut s'acheter un appareil comme les grands commerces..... comme il veut.... Mais il devra débourser aussi cher pour l'entretien........

Un petit bouiboui de maison, fais le même travail que les "grands", les contraintes en moins.......  ;)
Titre: Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: Ptit Pierre le 09 mars 2010 à 12:41:58
Pour te répondre Guigui :

EN3 désigne la référence du foyer type : Pour une ou plusieurs classes de feu ; selon le type de l'agent extincteur donné et pour une capacité "extinctrice"

Le 75 donne la masse en kg de combustible ou le volume en litres (NFS 61-900 et NF-EN3)
Ton extincteur (bien entretenu  ;) est conçu pour combattre un feu de 75kg de bois sur 75dm (y'a une longueur pour les feux de classe A et pour les feux de classe B un diamètre d'un bac circulaire pour mettre l'essence...)
Titre: Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: wildseui le 09 mars 2010 à 13:05:26
hello pour repondre a plumok vu le prix des exctincteur grand public ca ne vaut pas le coup de faire un entretien la dessus autant en acheter un nouveau vu le prix de la main d'oeuvre .Kev 35 a raison pour ne pas avoir a se poser la question de la date de peremption en acheter un a vec le manometre integrer qui il est sur le vert indique que la pression est bonne mais bon ca reste du petit extincteur de premiere premiere urgence vraiment . :o
Je crois par contre qu'ils sont obligatoire si je ne me trompe dans certains pays a bord du vehicule notamment en belgique ??
J'ai fait une formation SSIAP  1er niveaux et lors de l'utilisation des exctincteur je peux vous dire ca part vite alors sur les tout petiti on fera pas grand chose avec  :'(
Par contre certaine boutique vende des couverture anti feu a voir cela peut etre plus interessant comme moyen d'exctinction pour notamment feu de friteuse ou eventuellement se proteger lors d'un sinistre le tps que les secour arrive  :-[
Titre: Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: wildseui le 09 mars 2010 à 13:12:01
Ah oui j'ai oublie de dire que il faut pas jeter ca dans la poubelle logiquement il faudrait s'adresser au service qui s'occupe de l'entretien de ce type de materiel car la poudre est je crois assez polluante .D'ailleur un moyen simple d'avoir une adresse proche de chez vous de telle organisme est de regarder en faisant vos courses ou shopping en general il est marquee qui controle et il y a souvent un autocollant avec nom et cooordonnée du verificateur ! :doubleup:
Titre: Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: Chris-C le 09 mars 2010 à 13:51:22
Ben je sais pas moi mais la différence entre gamme pro et particulier me semble assez mince.
Hormis les petits extincteurs d'environ 1kg à pression permanante.
J'ai acheté le mien 2kg dans un magasin spécialisé voiture et il est en tout point commun à ceux
que j'ai au boulot. Rechargeable, cartouche de gaz à percuter avant emploie et manomêtre!!!!

Je comprend alors que le mano est là pour prouver que l'ensemble est étanche, car la cartouche n'est pas percuté!!??

Mon soucis de le faire recharger c'est pour le coté réutilisable, pas question de jetter ça à la poubelle.
Du coup de me demande le coût du recyclage?.


Au niveau sécurité, les petits extincteurs franchement l'efficacité du jet est quand même bien limité. (je test toujours c'est truc
avant d'en avoir besoin, comme les bombes lacrymo, histoire de voir comment ça marche et si ça envoi bien)
Celui de 2kg, quand il a fallut éteindre le feu qui démarrait dans la montagne est déjà bien efficace, j'étais bien content de pas avoir le petit truc ménagé vendu pas trop cher.

merci pour vos réponse, on (je) progresse  :D
Titre: Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: wildseui le 09 mars 2010 à 23:08:12
Ok plumok donc le tien ca vaut surement le coup de ce renseigner a l'occase  justement chez ceux qui font l'entretien de ce ou tu taffe .Maintenant le prix pour un seul difficile a dire car je pense que les boite paye des forfait.Je pense par contre que Guigui lui parlait des touts petit donc la ca vaut pas le coup bien sur .
Titre: Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: Gros Calou le 10 mars 2010 à 10:16:05
Yo HS, mais bon !

Ne vous amusez pas à jeter un extincteur dans le feu pour voir ce que ça fait, parce-que cela explose et pas qu'un peu !

 ;)

PS : Je ne prends personne pour une bille hein ! c'est juste de la prévention.

 ;)
Titre: Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: Aupum le 10 mars 2010 à 10:33:23
Bonjour,

Pour ce qui est des extincteurs domestiques je m’y connais pas trop (contrôles, validité, …) mais pour les « pros » le contrôle est annuel, la validité est de 10 ans sachant qu’il est possible de faire une ré-épreuve au bout de 10ans et de prolonger la durée de validité de 5ans (ou 10ans je ne sais pas si ça a changé).

Je connais deux cas différents de personnes qui ont des extincteurs « pro ». Une personne l’a obtenu grâce à son entourage et le fait contrôler régulièrement toujours grâce à cet entourage. L’autre l’a acheté et il le fait contrôlé grâce à son assurance (je ne sais pas tous les combien ni comment il a négocié par contre). C’est 2 solutions possibles. Après je confirme la poudre ce n’est pas terrible tu risque de tous bousiller surtout l’électroménager.

Voila, bon courage a bientôt
Titre: Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: gglt le 10 mars 2010 à 12:58:58
Alors, si je pige bien, c'est pas économiquement rentable pour moi de faire contrôler ou entretenir mon petit extincteur d'1kg. Donc, quand il sera temps de le mettre au rebut, il me faudra m'en débarrasser ...

Je résume tout ce que je crois comprendre :

En regardant les photos 1 et 3, je vois :
Dans les 2 cas, ça correspond avec mes souvenirs de la date d'achat de l'extincteur, mais, mes 2 observations ne concordent pas pour déterminer la date de début de validité (j'ai une préférence pour le tatouage).

J'ai pas encore toutes mes réponses, mais c'est très instructif :)
Titre: Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: Bison le 10 mars 2010 à 14:43:30
À tout hasard ...

Après 10 ans et un jour, ton extincteur ne va pas soudainement se mettre en grève au finish ...
Il sera probablement encore tout-à-fait opérationnel pendant plusieurs années!

En tous cas, avant de le jeter : 
 - entraîne-toi avec lui, donne le à manipiuler à ta femme, à tes enfants ...
 - teste le sur différents petits feux ...
Titre: Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: Aupum le 10 mars 2010 à 15:12:50
Re b’jour,

Il existe un document bien fait de l’INRS sur les extincteurs : http://www.inrs.fr/INRS-PUB/inrs01.nsf/inrs01_catalog_view_view/37D3F236F3D6A274C125763100553B92/$FILE/ed6054.pdf

De plus il existe un post sur le forum pompier : http://www.forum-pompier.com/sujet13757.html

Dans les deux cas il y a des informations utiles et de bons conseils pour choisir son extincteur et l’emplacement.
A mon avis il vaut mieux avoir un extincteur 6kg eau pulvérisé pour chez la maison et le faire vérifier régulièrement. Pour la vérif je vois plusieurs pistes comme l’assurance, négocier la vérif là ou vous travaillez (si vous avez la chance d’être dans une grosse boîte ou un gros ERP) ça peut se faire surtout pour un ou 2 appareils. Après les 1 ou 2 kg c’est mieux que rien.

Pour l’élimination il ne faut pas les jeter (surtout les non utilisés) dans la poubelle mais aller en déchèterie.
Titre: Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: Idiotduvillage le 20 mars 2010 à 20:38:17
Bonjour,

Ce post pour rectifier les nombreuses erreurs présentes ici.

Pour Philippe, tous les extincteurs à eau n'ont pas une goupille bleue et tous les extincteurs à poudre, une jaune. Parfois, certains agents de maintenance ne remettent même pas la bonne goupille. Donc, oublions cela.

Pour Jérôme, les pompiers ne sont pas du tout experts en extincteurs. Ce n'est pas leur outil principal. Quand ils arrivent, le feu est trop important pour un extincteur et ils n'ont quasiment aucune formation sur eux. Celui qui t'a conseillé un CO² au lieu d'un poudre n'en a jamais utilisé. Certes un poudre ABCest très salissant mais il éteint. Le CO² n'éteindra rien dans un intérieur. Il est prévu pour les feux de liquides inflammables, mais son autonomie (de 10 secondes pour un bon 2 kgs) le réduit à de petits feux. On l'utilise surtout pour les risques électriques mais n'éteindra jamais du papier, du bois, du tissu, etc... L'idéal, pour une maison reste l'eau pulvérisée avec additif utilisable sur les solides et liquides inflammables ainsi que l'électricité jusqu'à 1000 volts.

Maintenant si vous avez un poudre, vaut mieux la nettoyer qu'avoir un CO² qui ne salira pas mais n'éteindra pas.

Pour Kev, aucun extincteur n'est vendu pour 10 ans, aucun. Tout ça, c'est les bêtises lues sur le net. Il n'y a qu'une seule législation sur les extincteurs et elle concerne les CO², seuls extincteurs devant passer aux Mines. Aucune durée de vie LEGALE pour les eau et poudre. J'en ai souvent utilisé de 20 ou 30 ans avec leur produit d'origine lors de formations incendie. Le meilleur c'est celui qui n'a pas de manomètre que l'on peut démonter pour entretenir. De plus le mano n'est pas la preuve que l'extincteur soit en pression, l'aiguille pouvant être bloquée. La différence entre un CO² et un poudre n'est pas le prix. Si tu compares un 1 kg poudre avec un 2 kgs CO², oui mais ce n'est pas comparable. Compare le avec un 6 kgs et ce sera quif quif.

Pour Plumok, l'extincteur devrait au moins être vérifié tous les 2 ou 3 ans par un bon pro et un passionné (pas un commercial) ne te changera pas la poudre. Comme je l'ai dit, elle ne vieillit pas. Il faut la détasser de temps et faire le contrôle complet de l'appareil de temps en temps.

Kev, pour les pros, la vérif n'est pas tous les 5 ans mais tous les ans, eh oui et aucun extincteur n'est sans entretien. Ca n'existe pas. Un mano, ça se bloque parfois.

Quant aux déchetteries, elles ne prennent pas les extincteurs, c'est interdit. Il faut le ramener à une société d'extincteurs qui le dénaturera.

Ptit Pierre, pas de réépreuve à 10 ans pour un eau et un poudre. Sur un eau avec additif, changer l'additif de temps en temps en rinçant la cuve. Il est corrosif et attaque cette dernière.

Un petit bouiboui ne fait pas le même travail qu'un grand. Vous verriez déjà la différence entre un modèle "pro" (Sicli, Desautel) et un "économique". Les diffuseurs ne sont pas étudiés de la même manière, les puissances, etc, ... EN3 n'a rien à voir avec les foyers types. Ca veut dire European Norm 3 (nome euroopéenne).

Plumok, il y a une grosse différence entre une gamme pro et économique mais beaucoup de boîtes achètent maintenant de l'éco et c'est peut être le cas de ton employeur. La majorité se foutent de l'efficacité et ne voient que le prix. C'est une façon de voir.

L'Gros Calou, un extincteur n'explose pas dans un feu, il y a des sécurités.

Aupum, le coup des 10 ans, c'est une pratique commerciale (business are business), rien de légal.

Maintenant, pour moi qui ai l'habitude d'utiliser un extincteur, pour ma voiture, je ne voudrais pas d'un 1 kg (trop faible). J'ai un 2 kgs. Alors pour la maison, ne voyez pas en dessous d'un 6 l à eau avec additif.

Excusez-moi pour le présent post, j'ai appuyé par erreur sur soumettre. Je tape trop vite, désolé.

Cordialement.
Titre: Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: lepapat le 20 mars 2010 à 21:42:23
Voilà un " Idiotduvillage " pas si idiot que çà, on dirais  :)

Bienvenu chez " les fous du village "  ;D
Titre: Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: Chris-C le 20 mars 2010 à 22:05:47
Salut IDV  ;)

merci pour toutes ces précisions,
maintenant une petite présentation de ta part s'impose....  :)

allez tous avec moi "une présentation, une présentation....."

dans la bonne rubrique ofe courseu....

a+
Titre: Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: Gros Calou le 20 mars 2010 à 22:11:53
Ouais allez zyva ! Fais pas ta radine  ;#
Titre: Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: Jerôme le 21 mars 2010 à 00:05:18
Bigre !!! Ça, c'est de la réponse qui tue la mort !!!

Merci pour ces précisions loin d'être idiotes.
Titre: Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: Idiotduvillage le 21 mars 2010 à 09:09:04
Bonjour,

Ben oui, j'ai triché. Je connaissais déjà les réponses. Je fais ça depuis près de 30 ans. Mais quand on me dit tu vends des extincteurs. Ah que non, j'ai des collègues pour ça. Moi, je suis technicien en sécurité incendie, tombé là-dedans par hasard mais je ne veux plus en sortir. J'ai effectué de la formation du personnel dans mes entreprises, en entreprises extérieures et également de pompiers sur des feux spéciaux pour lesquels ils n'avaient pas de formation. J'ai assuré la protection incendie lors de manifestations (cascades, ...) notamment pour la TV. Sans vouloir me vanter, je pense connaître la partie et pouvoir conseiller.
Et j'aime bien parcourir les forums internet pour aider dans le domaine car tout ce qu'on lit sur le net, sur la sécurité incendie, les extincteurs, y'a hélas 90 % de faux.
Voilà, bonne journée à tous.
Titre: Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: lepapat le 21 mars 2010 à 09:29:41
Tu pourrait nous faire un tuto, dans le wiki, sur les extincteurs  :) Ainsi on ferais moins d' erreur sur le sujet et ce là toucheras un max de gens  ;)
Titre: Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: Idiotduvillage le 21 mars 2010 à 13:28:13
Pourquoi pas ?

Je pourrais faire une présentation du feu, des classes de feux, des différents extincteurs, de l'intérieur des extincteurs, de leur entretien, le tout avec des photos, des trucs et astuces, des conseils face aux sociétés de maintenance qui poussent à la consommation en changeant soit les produits soit les extincteurs.

Bref, ce qu'il faut savoir pour être un petit pro ou presque.

A vous de me dire ce qui vous intéresse ou non, ce sera selon vos demandes.

A plus
Titre: Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: Idiotduvillage le 21 mars 2010 à 15:05:37
Le but ne serait pas de donner les formules chimiques des produits extincteurs (ça on s'en fout) mais d'être complet et simplet pour que tout le monde le comprenne et qu'il ne soit pas barbant.

Titre: Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: lepapat le 21 mars 2010 à 18:29:14
Et surtout, savoir utilisé correctement le bon extincteurs sur le bon feu  :)
Titre: Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: philippe13 le 23 mars 2010 à 19:27:48
Maintenant que jai lu ce petit opuscule sur la lutte contre le feu je regarde toujours les extincteurs là ou je vais : où ils sont, de quelle sorte (couleur de la goupille), ria, etc..pensez à le faire.  
Titre: Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: Chris-C le 24 mars 2010 à 22:54:24
Citer
où ils sont
ça ok, avec les sorties de secours et les déclencheurs d'alarme

Citer
de quelle sorte (couleur de la goupille),
ça tu t'en fou un peu, ils sont disposés de façon à être utilisés sur le type de feu pouvant se déclencher
dans leur zone.

Citer
ria

encore autre chose, demande en général d'avoir était utilisé avant d'en avoir besoin, déjà
pour éviter de finir avec la lance entre les gencives (pression) et c'est de l'eau, faut pas arroser n'importe quoi (feu éléctrique)

Citer
etc..pensez à le faire.
 

oui et à vous former  :up:

a+
Titre: Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: philippe13 le 25 mars 2010 à 07:42:30
Au deuxième tiers du fil on trouve le recit d'un incendie que j'ai vécu dans une ile.

Ca comme par "en 1976 j'ai 20 ans...."




http://www.davidmanise.com/forum/index.php?action=printpage;topic=17296.0
Titre: Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: remy b le 25 mars 2010 à 20:27:27
Au pire, avec un extincteur en fin de vie, un petit exercice, c'est pas une mauvaise idée...

On a eu une formation au boulot par la Caserne locale : avec le recul, c'est comique, mais j'ai vraiment pas trouvé si facile d'aller aux flammes avec l'extincteur car c'était assez impressionnant ce que les pompiers nous avaient préparé (et avec mon papa qui fut formateur SP, la honte!!!  :lol:).

Donc pas jeter : s'entrainer...

Wala!

Rémy
;)
Titre: Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: kaop le 24 septembre 2010 à 19:48:40
Slt :p

pour ce qui et est des controles oui  c'est une  foix part ans pour ceux qui  ne sont pas sous pression  il suffit de les ouvrir de peser la cartouche sont poid varie en fonction de la charge de gaz mais c'est noter  dessus  un  mini et un maxi   du moment que que la cartouche et dans la fourchette elle et bonne pour les additifs il suffit de le remplacer tout les 3 ans pour ceux qui sont en berlingo pour ca il suffi de vider l'extincteur   a l'aide d'une balance peser la cuve  et et rajouter ceux qui faut en  eau + 1 berlingo ou deux

donc   exmple  votre EP 6  ou 9  Eau pulveriser 6 kg ou  9kg  

Ep6 la cuve pese 4kg 200  + 6 litres d'eau = 10kg 200 idem pour un 9 litres  la tare de la cuve change en  fonction de sont alliage donc faite gaffe

pour un 6 litres un seul berlingo  d'additif pour un  9l  2 berlingos

pour ceux qui on  l'additif  dans une cartouche plastique  type Euro feu  ou  Isogard  certain modele chez sicli la cartouche et valable 5 ans  ouvrir regarder la date sur la cartouche  et changer si nessessaire
 

pour ceux qui sont de type poudre ouvrir de la meme magniere faire la meme verif pour detasser la poudre prendre une balle de tennis  et retourner l'extincteur
 2 3 foix et remonter le tout la poudre et a changer tout les 5ans  mais si elle n'est pas humide peu faire l'affaire 10ans


pour les co2 il sont toujour a pression permanante il suffit de relever la tare qui et noter soit en  haut ou en bas de la cuve varie celon l'alliage de la cuve  rajouté 2 kg ou 5kg celon la capaciter de votre  extincteur

les EPet Poudre a pression permanante il suffit de controlé la pression  au mano  des foix l'aiguille reste bloquer don il y a un trou d'aiguille a l'arriere pour le verifié faite tomber l'aiguille a 0 si elle remonte dans le vert  l'extincteur et bon a changer tout les 10sans
pour ce qui et de la validiter des extincteurs oui on les change tout les 10 ans  car  on doit les passer au mine pour faire 10ans de plus mais le passage au mine coute plus cher que de le remplacer c'est  ::) ::) pour ca
Titre: Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: ghost78 le 26 septembre 2010 à 15:29:40
Je viens de lire des choses correct et d'autre non!!

Pour ceux que ça intéresse je suis conseillé technique dans un cabinet de prévention incendie, donc les extincteurs, (et tout ce qui est prévention des risques d'incendie) c'est mon métier!

Si vous avez des questions envoyez moi un MP

Cordialement

Vincent
Titre: Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: Idiotduvillage le 04 octobre 2010 à 17:07:39
Bonjour,

Voyons Ghost, je suis aussi conseiller (et non conseillé) technique dans un cabinet de prévention incendie. Mais quels termes techniques tu emploies pour définir ta profession. On doit avoir la même, je pense, mais je dirais que simplement technicien en sécurité incendie nous conviendrait mieux. Soyons donc modestes. Puis un forum sert à débattre, on ne parle pas sournoisement en MP.

Pour kaop, tu mets des berlingots d
Titre: Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: ghost78 le 05 octobre 2010 à 13:42:31
Salut idiot du village, tout en restant modeste je suis titulaire d'un DUT hygiène et sécurité, ensuite j'ai passé le MMI 1 (vérificateur qualifié d'extincteurs portatifs et mobiles) pour faire de la vérification (niveau CAP), car j'ai commencé vérificateur pour me faire une idée de ce métier, titulaire par la suite du SSIAP3 et récemment du CT INSSI.

Tout les gens qui me connaissent pourraient te confirmer que je suis modeste (d'ailleurs, je ne vois pas de raison d'être hautin je ne suis pas une star mais quelqu'un qui essaie de faire son travail le plus consciencieusement possible car je suis un adepte du travail bien fait et très pointilleux en ce qui concerne les réglementations)

Au sujet des "fautes d'orthographe" (je dirai plutôt fautes d'inattention)... un de tes post commence comme ça :

Posté par: Idiotduvillage

Pourquoi pas ?

Je pourrais faire.... (on écrit "je pourrai" conjugué au futur) donc ta réflexion est plutôt mal venue!! Je t'épargne le reste car je pourrai en rajouter.

Maintenant si tu préfères leurs communiquer des informations inexactes, c'est comme tu veux!!

Pardon de ne pas faire ce métier depuis 30 ans, comme toi, mais je pense avoir certaines connaissances...

Cordialement et sans rancunes  ;#

Vincent
Titre: Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: Chris-C le 06 octobre 2010 à 15:25:23
Pssssshiiiittttttttttt  et voila que j'arrive pour éteindre un départ de feu  ;)

"Ghost78" et "Idiot du Village" , tranquille hein pas la peine de vous jeter vos CV à la figure, une bonne argumentation suffit généralement à savoir si une personne sait de quoi elle parle.
Pour les fautes d'ortho la modération se charge de contacter ceux pour qui les messages en deviennent illisibles.

Donc Ghost si tu penses que des choses dans ce post son fausses ou incomplètes et que tu as les connaissances nécessaires
pour y remédier, fonce, on est sur un forum dont le but est d'échanger.

Kaop si tu repasses dans le coin merci d'éditer ton message de soigner l'orthographe pour le rendre compréhensible.

Merci à vous 3 
Titre: Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: ghost78 le 06 octobre 2010 à 17:31:52
Plumok pas de soucis pour moi! je n'aime simplement pas être pris pour un c**!

Je vais essayer, à l'occasion, de faire un post avec tout ce qu'il y a à savoir pour les particuliers!

a plus!

Cordialement
Titre: Re : Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: Patrick le 06 octobre 2010 à 18:31:27
Salut idiot du village, tout en restant modeste je suis titulaire d'un DUT hygiène et sécurité, ensuite j'ai passé le MMI 1 (vérificateur qualifié d'extincteurs portatifs et mobiles) pour faire de la vérification (niveau CAP), car j'ai commencé vérificateur pour me faire une idée de ce métier, titulaire par la suite du SSIAP3 et récemment du CT INSSI.
Pas courant comme enchaînement de formation ça. Le DUT hygiène et sésurité était le plus (et, alors, le seul) recherché des diplômes en matière d'hygiène et sécurité (un quinzaine d'année) et ouvrait sur des emplois de fonctionnel hygiène et sécurité dans de grosses boites, ou même responsable sécurité, voire des titres internes "d'ingénieur sécurité" dans de grosses structures. Il permettait aussi d'intégrer le corps des contrôleur de sécurité des services préventions des CRAMs après formation et agrément par l'INRS.

Je trouve curieux d'avoir passé ensuite le MMI 1. Par ailleurs, le dit DUT donnait il y a toujours une quinzaine l'équivalence IGH/ERP 3 qui est devenu SSIAP 3. Ce n'est plus le cas ? Tu as du passer la totalité de la formation ?

Et puis les mecs arrêtez de vous draper dans vos CV, vous vous connaissez et savez votre parcours mais nous, non.

L'écoute et l'estime s'obtiennent plus par un travail de pédagogie et d'animation de longue haleine que par le poids tout relatif du CV.

 :)
Titre: Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: ghost78 le 06 octobre 2010 à 18:43:15
En effet c'est pas courant, ni même logique, mais que veux tu en France il te faut de l'expérience pour être embauché dans ton domaine de compétence, alors quand tu sors de l'école forcément tu es limité niveau expérience...

J'ai donc passé le MMI 1 pour faire de la vérification pure et dure et j'ai évolué par la suite!

En ce qui concerne l'équivalence DUT HSE et SSIAP 3, moi j'ai du passé certains modules du référentiel pédagogique SSIAP 3 (sur 4 jours si mes souvenirs sont bons).

Si j'ai étalé mon CV, c'est parce que je n'ai pas du tout apprécié sa façon dédaigneuse de me répondre.

Cordialement
Titre: Re : Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: Patrick le 06 octobre 2010 à 18:48:58
En effet c'est pas courant, ni même logique, mais que veux tu en France il te faut de l'expérience pour être embauché dans ton domaine de compétence, alors quand tu sors de l'école forcément tu es limité niveau expérience...
En tout cas respect parce que j'ai essayé de suivre la formation tout en bossant et je me suis vautré lamentablement because un niveau maths et physique de m*rde. :up:
Titre: Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: ghost78 le 06 octobre 2010 à 19:01:56
A bah oui c'est clair, c'est dur de s'y remettre quand on a quitté l'école depuis un moment, heureusement que j'ai fait mon DUT après le bac parce que si je devais le refaire maintenant (le DUT) ce serait une autre paire de manches niveau physique et maths!!!!!  >:(
Titre: Re : Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: Idiotduvillage le 10 octobre 2010 à 09:20:50
Au sujet des "fautes d'orthographe" (je dirai plutôt fautes d'inattention)... un de tes post commence comme ça :

Posté par: Idiotduvillage

Pourquoi pas ?

Je pourrais faire.... (on écrit "je pourrai" conjugué au futur) donc ta réflexion est plutôt mal venue!! Je t'épargne le reste car je pourrai en rajouter.

Maintenant si tu préfères leurs communiquer des informations inexactes, c'est comme tu veux!!



Primo, au lieu de vouloir me donner des leçons de français, il faudrait déjà l'apprendre. J'ai écrit "Je pourrais" et non "je pourrai" car il s'agit du conditionnel présent et non du futur, Môssieur. Tu as beau avoir un DUT, tu ignores le français, alors s'il te plaît, ne la ramène pas. Quand tu écris "Je dirai des fautes d'inattention", non, là encore tu fais une faute d'orthographe car c'est "Je dirais". Je crois qu'à l'école tu as zappé sur ce temps qui est le conditionnel présent. Je l'ai quittée il a près de 40 ans mais, tu vois, je ne l'ai pas oublié.

Maintenant, je m'occupe de former des personnels en vue de les présenter au CAP de vérificateur et TOUTES mes infos sont exactes. Elles sont accompagnées d'explications. Si tu trouves une erreur, il faut un écrit la démontrant mais il n'y en a pas. La seule réglementation sur les extincteurs concerne la réépreuve des CO² tous les 10 ans et RIEN sur les extincteurs à eau et à poudre.

Pour Plumok, je n'ai jamais cherché à afficher mon CV. Si je l'ai fait, c'est parce que l'on a insisté un peu plus haut à mieux me présenter. Donc, je n'ai fait que répondre. Faudrait savoir : je le fais ou je ne le fais pas mais arrêtez, ensuite de me critiquer si je réponds ainsi à plusieurs demandes.

Pour Ghost, évite de chercher des fautes dans mes écrits, tu n'en trouveras pas et tu te ridiculiseras à trouver des fautes qui n'existent pas comme tu l'as fait dans ce précédent post, surtout lorsque tu dis "Je pourrai en rajouter". C'est encore le conditionnel présent et on écrit "Je pourrais". Ce n'est pas le futur, ce n'est pas quelque chose que tu vas faire, c'est quelque chose que tu aurais pu faire et c'est le conditionnel présent.
Titre: Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: VieuxMora le 10 octobre 2010 à 09:44:40
Halte au feu  :lol:
Titre: Re : Extincteur : contrôle, entretien, péremtion, recyclage ?
Posté par: bloodyfrog le 10 octobre 2010 à 09:45:18
 :cyborg:

Ghost et IDV, vos interventions ne vous mettent pas en valeur, et gomment tout le signal que vous avez pu mettre dans le sujet.

Le lecteur ne retient que votre querelle de cour de récrée.

Je bloque ce sujet pour quelques heures, pour éviter une surenchère puérile de plus.

C'est dimanche, allez à la messe, louer l'amour du prochain, ou faites des pompes.

Manu. :)